Polyarnik
26.1.2012, 13:32
Всем доброго времени суток..!
Вопрос к специалистам:
При установке в системе ГВС нескольких баков-аккумуляторов подключать их нужно параллельно или последовательно..? Какие преимущества и недостатки у каждого варианта..?
Заранее, благодарю за помощь.
Зависит от техзадания, а конкретнее:
1. Суточный расход воды.
2. Максимальный расход воды.
3. Выделенная мощность на подогрев воды.
Polyarnik
26.1.2012, 13:49
Alex, спасибо, что откликнулись.
Задание следующее: создать резервный источник тепла для ГВС, применив баки-аккумуляторы с электроподогревом. То есть в летнее время, во время отключения горячей воды, вода будет нагреваться в этих баках. Так вот вопрос: батарею этих баков подключать параллельно или последовательно..?
И, соответсвенно, какой логикой руководствоваться при выборе схемы подключения в зависимости от тех параметров, что Вы указали..?
испытатель
26.1.2012, 16:54
Логика элементарная: параллельная работа нагревателей - параллельное включение емкостей на которых они установлены?...
Последовательно баки подключают в том случае, когда хотят сэкономить за счет разницы между дневным и ночным тарифом. Последний в цепочке бак "запитан" круглосуточно, остальные - только ночью. При этом общий объем баков должен быть равен или чуть меньше суточного расхода, а входы - выходы должны пропускать максимальный мгновенный расход без серьезных потерь напора в цепочке. Во всех остальных случаях баки подключают параллельно (что и случается чаще всего). Возможно смешанное подключение 4, 6 и.т.п. Как-то так.
Polyarnik
26.1.2012, 17:43
Испытатель, Вы могли бы пояснить..?
Alex, спасибо..! Вот это очень понятно..!
Вопрос в том, необходимо ли балансировать эту "батарею" из параллельно включенных баков..? Не получится ли, что через какие-то из баков циркуляция идти не будет..?
испытатель
26.1.2012, 19:31
Цитата(Polyarnik @ 26.1.2012, 14:43)

Испытатель, Вы могли бы пояснить..?
Что пояснить? Если вы запитали независимо несколько источников энергии, то их нужно и регулировать независимо. Если работа одного источника зависит от предыдущего и влияет на последующий - регулировка не получится. Или вы их хотите "жахать" одновременно, по температуре последнего в цепочке? А для распределения нагрузки я присоветовал бы регулировку сделать по алгоритму: снижение температуры ниже нормы, в пределах гистерезиса (вкл-выкл) в одной из батарей - включается теплообменник и схлапывается ЭМ клапан на этом параллельном вводе, пусть работают те где температура в норме. А Перераспределение потоков при параллельной схеме может вызвать постоянный недогрев по одной из веток, имеющей наименьшее сопротивление. В общем - сами решайте, тема чрезмерно субъективная.
Цитата(Polyarnik @ 26.1.2012, 18:43)

Вопрос в том, необходимо ли балансировать эту "батарею" из параллельно включенных баков..? Не получится ли, что через какие-то из баков циркуляция идти не будет..?
Отбалансировать вентилями систему с переменным расходом практически невозможно. Сделайте ее симметричной. От коллектора подачи к каждому бойлеру и затем к коллектору Г.В. одинаковая длина труб и одинаковое количество углов. Небольшое расхождение не страшно, ну будут одни ТЭНы работать на 10% больше других - ничего страшного.
Цитата(Alex_ @ 26.1.2012, 19:18)

Сделайте ее симметричной.
+1
Петля Тихельмана.
Polyarnik
27.1.2012, 19:33
Alex, Jota, Испытатель, большое спасибо..! Теперь понятно..! Ура..)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.